Search found 23 matches

by freeman
23 Oct 2017 15:49
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Проблема с интервью Security CC
Replies: 3
Views: 5268

Re: Проблема с интервью Security CC

Вот что вижу теперь в логах при нажатии `Force Interview` после обновления до версии 2.3.6 [2017-10-23 13:47:43.816] [D] [zway] SETDATA devices.3.instances.0.commandClasses.152.data.security = True [2017-10-23 13:47:43.816] [D] [zway] SETDATA devices.3.instances.0.commandClasses.152.data.secureNodeI...
by freeman
23 Oct 2017 14:36
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Проблема с интервью Security CC
Replies: 3
Views: 5268

Re: Проблема с интервью Security CC

Добавлю что на UI в эксперт моде напротив `Security interview` стоит зеленая галочка.
by freeman
23 Oct 2017 14:34
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Проблема с интервью Security CC
Replies: 3
Views: 5268

Проблема с интервью Security CC

Добрый день, на одном из устройст есть Security CC, по какой-то причине интервью не может никак завершиться из-за незавершенного интервью Security CC, я попробовал нажать `Force Interview` кнопку и получил следующую информацию в логах: [2017-10-23 12:27:37.720] [W] [zway] Node 3:0 CC Security: too l...
by freeman
07 Aug 2017 14:16
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Radio level
Replies: 1
Views: 3548

Radio level

Добрый день На Expert UI я вижу radio level. Для устройст что я добавляю он устанавливается в -9dB, при этом возникают проблемы в коммуникации устройст и чипа. Если выставить 0db (normal) то вроде как проблемы исчезают. Вопрос в том, можно ли как-то при добалении устройства в z-wave сеть автоматичес...
by freeman
19 May 2017 16:39
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Что-то пошло не так...
Replies: 7
Views: 9752

Что-то пошло не так...

По какой-то причине имеем следующую ситуацию https://s3.amazonaws.com/groovehq/uploaded/23819uif39xnfatjmqzexmdfxx4vb0w1a8zhph1ibn5jgp3737?1494766992 https://s3.amazonaws.com/groovehq/uploaded/4ix0navqujmsep0xw73wo1caa1ro1p60juq5127kd8iadfatae?1494766993 Так же вот такие сообщения на сранице со втор...
by freeman
09 Mar 2017 15:31
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Незавершенное интервью для AlarmSensor СС
Replies: 3
Views: 5389

Re: Незавершенное интервью для AlarmSensor СС

Пнуть ногой это в прямом или в переносном смысле? Не понимаю свои последующие действия )
by freeman
21 Feb 2017 15:27
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Незавершенное интервью для AlarmSensor СС
Replies: 3
Views: 5389

Незавершенное интервью для AlarmSensor СС

Добрый день, Имеется Fibaro Routing Binary Sensor, по какой-то причине интервью на AlarmSensor СС на двух инстансах не завершается. Я пробовал с попапа 'View Interview Result' сделать форс интервью для данного CC при этом глядя в лог, ниже результат [2017-02-21 11:06:29.600] [I] [zway] Adding job: A...
by freeman
07 Feb 2017 13:16
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Проблемы при запуске z-wave-server
Replies: 1
Views: 3798

Проблемы при запуске z-wave-server

Добрый день, при запуске сервера получаю такую вот ошибку в логах, это с момента перезапуска, все что доступно. Пробовал переставить версию 2.2.4 [2017-02-07 10:12:22.664] [I] [core] Executing script: exit() [2017-02-07 10:12:33.238] [I] [core] Executing script: /*** Z-Way Home Automation Engine mai...
by freeman
19 Jan 2017 18:19
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Device seems to be dead
Replies: 3
Views: 5068

Re: Device seems to be dead

Добрый день. Ниже логи последнего общения девайса с контролером, после этого девайс находится в deep sleep. На странице /expert/#/device/status для данного девайса следующая информация 15 Device _15 17.01.2017 → 17.01.2017 3600s 17.01.2017 Сегодня 19 января если что. В очереди висят запросы к этому ...
by freeman
11 Jan 2017 13:13
Forum: Обсуждение на русском / Discussions in Russian
Topic: Notification: critical (z-wave): Cannot start Z-Wave binding
Replies: 7
Views: 8007

Re: Notification: critical (z-wave): Cannot start Z-Wave bin

Спасибо за ответ. Думаю мы перейдем на более новый чип.

PS. кнопка Reset API находится на табе Control (если кто искать будет)