Hallo,
nach update ClimateControl auf Version 1.0 wird im Dashboard teilweise/zeitverzögert statt der Temperaturen nur noch E angezeigt.Anbei ein screenshot. Die Werte der App werden an den Thermostaten richtig gesetzt...

Bin für jede Idee dankbar. LG Stephan

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 09 Jan 2017 12:53
by Z-Wave Support
Hallo,

benutzt du die Shedule-Funktion und hast du das gleichzeitig auf E (energy save) stehen?

Viele Grüße

Z-Wave Support

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 02 Feb 2017 22:21
by feuersee
Hallo,
ich nutze für Absenkung energy save in climate control - im screenshot habe den Wechsel von Heizen auf energy save angehängt - auch bei Heizbetrieb wird immer auf E angezeigt.

Seit Update auf 2.3.0 wird im Web Expert Interface die Zeit um 12h versetzt angezeigt - 20:00 Uhr im Smarthome Interface -> 8AM m Expert Interface

Grüße Stephan

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 28 Feb 2017 09:37
by Benny
Hallo,

habe bei mir das gleiche Problem. Habe die App deshalb wieder gelöscht und seither immer eine Fehlermeldung sobald das Thermostat verstellt wird. Wie bekomme ich das wieder weg?

Gruß Benny

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 28 Feb 2017 11:26
by Z-Wave Support
Hallo,

hast du nach dem deinstallieren den Server neu gestartet?

Viele Grüße
Z-Wave Support

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 01 Mar 2017 15:20
by Benny
Hi,

ja der wurde neu gestartet. Ohne Neustart verschwand das von der App erzeugte Bedienfeld nicht aus dem UI.

Gruß Benny

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 02 Mar 2017 10:33
by Z-Wave Support
Hallo,

mach mal bitte einen Log in der Console mit dem Befehl

tail -f /var/log/z-way-server.log

und schicke diesen uns.

Zwave Support

Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E

Posted: 15 Mar 2017 01:09
by Benny
Hi,

hat ein bisschen gedauert. Das System zickt gerade ein bisschen...Das besagte Device #33 hat heute seinen Dienst quittiert. Ein "Replace" hat nicht funktioniert, nur ein neues inkludieren.

Danfoss mit Fehler:

Code: Select all

[2017-03-14 07:29:10.454] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_33-0-67-1 performCommand processing: {"0":"exact","1":{"level":18}}
[2017-03-14 07:29:10.454] [D] [zway] SETDATA devices.33.instances.0.commandClasses.67.data.1.setVal = 18.000000
[2017-03-14 07:29:10.455] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Set
[2017-03-14 07:29:10.455] [D] [zway] Job 0x13 (ThermostatSetPoint Get): removing duplicate
[2017-03-14 07:29:10.455] [I] [zway] Node 33:0 CC ThermostatMode: Thermostat Mode 1 is not supported by device (modemask 0x0)
[2017-03-14 07:29:10.457] [I] [core] Notification: error (module): Error during perform command execution: Error: Invalid argument
[2017-03-14 07:29:10.461] [I] [core] Error: Invalid argument
    at Error (native)
    at t_vDev.(anonymous function).self.controller.devices.create.handler (automation/modules/ZWave/index.js:3356:61)
    at _.extend.performCommand (automation/classes/VirtualDevice.js:295:37)
    at automation/userModules/LogicalRules/index.js:202:26
    at Array.forEach (native)
    at LogicalRules.testRule (automation/userModules/LogicalRules/index.js:198:60)
    at LogicalRules._testRule (automation/userModules/LogicalRules/index.js:24:23)
    at EventEmitter.emit (automation/lib/eventemitter2.js:333:30)
    at _.extend.emit (automation/classes/VirtualDevice.js:321:32)
    at automation/classes/VirtualDevice.js:247:22
und das gleiche ohne Fehler:

Code: Select all

[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_92-0-67-1 performCommand processing: {"0":"exact","1":{"level":18}}
[2017-03-14 07:29:10.462] [D] [zway] SETDATA devices.92.instances.0.commandClasses.67.data.1.setVal = 18.000000
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Set