Page 1 of 2

Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 11 Nov 2017 18:27
by Ibi
Hallo Zusammen,

ich verzweifele gerade an einem Fibaro FGS-223...

Das Device ist eingebunden, tut aber nicht was es soll. Es soll parallel an dem ursprünglichen (Ein-/Aus)Schalter das Deckenlicht im Zimmer steuern. Ich habe es nach Plan angeschlossen. Wenn ich den Schalter betätige, geht das Licht kurz an und sofort wieder aus. Das selbe, wenn ich den Schalter umstelle. Versuche ich das Ganze über die Oberfläche, geht beim Einschalten das Licht ebenfalls kurz an und sofort wieder aus.

Hat mal jemand einen Tipp für mich?! :idea:

Danke im Voraus

Ibi

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 11 Nov 2017 21:10
by Bastldd
Hallo,

Was hast du den Angeschlossen an Leuchtmittel?

Vielleicht ist es ja die Überlast.
Hast du die Einstellung gemacht, ob es ein Taster oder ein Schalter ist?

Viele Grüße

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 11 Nov 2017 22:08
by Ibi
Hallo,

ist eine Deckenleuchte mit 3 LED Leuchtmitteln. Überlast schließe ich da mal aus. Ich hab mir mal die Installationsvideos angesehen - ich glaube es liegt an der 70er Jahre Verkabelung hier... :-(
Ich teste das ganze mal im modernisierten Teil des Hauses...

Tschö!

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 11 Nov 2017 23:05
by Eagle
Sind es GU5.3 LED Leuchtmittel? Dann könnte es zu wenig Last für deinen 12V Trafo sein. Hast du diese Leuchtmittel schon vorher ohne FGS-223 betrieben oder diese erst jetzt getauscht?

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 12 Nov 2017 12:17
by Andy72
Wenn du den angeschlossenen Taster gedrückt hälst, und das Licht dann an bleibt, ist der FGS falsch konfiguriert!
Einstellung in den Expertkomandos:
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-16075135

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 12 Nov 2017 12:19
by Andy72
Parameter 20: Switch type

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 15 Nov 2017 14:52
by Ibi
Hallo zusammen!

@Eagle: Es handelt sich um 220V Leuchtmittel, 3x5W oder so. Also sollte hier kein Problem auftreten?!
@Andy72: Habe den Switchtypen auf allen drei "Positionen" gehabt, sowohl mit dem Schalter, als auch mit dem Taster. Der Sauhund will nicht. Bin aber auch noch nicht zu weiteren Tests gekommen :-(

Sobald ich wieder zum testen komme melde ich mich...

Gruß
Ibi

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 15 Nov 2017 17:39
by Z-Wave Support
Hallo,

es könnte durchaus ein defektes Gerät sein, klemme mal die Leuchtmittel ab und schaue ob es dann immer noch automatisch Aus geht. Sollte es so sein, versuche mal ein Rest des Gerätes und eine erneuter Test. Sollte es nur mit Leuchtmitteln auftreten, besteht das Problem damit. In der Regel sind die Fibaro Relais nicht für LED Leuchtmittel freigegeben.

Viele Grüße
Z-Wave Support

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 20 Nov 2017 17:35
by Spacerat
Z-Wave Support wrote:
15 Nov 2017 17:39
Hallo,

es könnte durchaus ein defektes Gerät sein, klemme mal die Leuchtmittel ab und schaue ob es dann immer noch automatisch Aus geht. Sollte es so sein, versuche mal ein Rest des Gerätes und eine erneuter Test. Sollte es nur mit Leuchtmitteln auftreten, besteht das Problem damit. In der Regel sind die Fibaro Relais nicht für LED Leuchtmittel freigegeben.

Viele Grüße
Z-Wave Support
LED Leuchtmittel haben oft einen sehr hohen Einschaltstrom, welcher die Relais "verkleben" kann. Dagegen hilft ein Einschaltstrombegrenzer.
Wenn das Relais verklebt ist, dann ist es schlicht kaputt. Aber dann ist es dauernd an oder dauernd aus.

Jetzt verstehe ich aber nicht ganz wie das mit dem Problem von Ibi zusammenhängen soll. Haben die Fibaro Relais einen eigen internen Überlastungsschutz?

Re: Fibaro FGS-223 Konfiguration: bekomme es nicht hin :-(

Posted: 21 Nov 2017 17:37
by Z-Wave Support
Hallo,

Der Switch hat in der tat eine Überlastschutz.


Overheat and overcurrent protection

The Switch 2 after detecting overheat or overcurrent will:

switch off its relay/relays,
send information about switching off the relay/relays to the controller,
send Notification Report to the controller (Heat Alarm for overheat, Power Management for overcurrent).

Quelle: http://manuals.fibaro.com/switch-2/

Dieser liegt bei 3A pro Relais.

Viele Grüße
Z-Wave Support