Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Данный раздел предназначен для русскоязычных пользователей. Если вы владеете английским, рекомендуем также просмотреть общую ветку обсуждений на английском.
Post Reply
alv1home
Posts: 91
Joined: 24 Jun 2015 22:04

Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by alv1home »

Добрый!

Имею Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441. Управляю лентой скриптами (т.е. кнопочки на входе отсутствуют).
Этот модуль умеет проигрывать некие зашитые в него цветовые анимационные программы. В документации написано, что запуск программы происходит по некой тревоге (?) или тройному клику клавиши.
Тут увидел, что у Vera есть некий плагин запускающий анимационную программу (по номеру) и в любой момент.

Вопрос: как на zway это (запуск анимационной программы из скрипта) организовать?

И вдогонку: Интервью так и не проходит в части "SwitchColor" и "PowerLevel". Работает, но как-то не красиво.
Для справки: Версия ПО "2.3.6", Версия прошивки FGRGBWM-441 "22.22".
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Re: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by PoltoS »

Это делается какой-то хитрой командой. Отправить-то можно, только прознать нужно сначала команду эту
IgoriokLT
Posts: 87
Joined: 09 Oct 2016 15:24

Re: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by IgoriokLT »

Как я понял из мануала, то надо параметр задать командой. За программы отвечают параметры 14, 72 и 73.
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Re: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by PoltoS »

Тогда в Экспертные команды заходите - там можно задать любой параметр
alv1home
Posts: 91
Joined: 24 Jun 2015 22:04

Re: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by alv1home »

Судя по плагину из Веры надо в 72 параметр записать нужную цифирь и не более того. В субботу проверю.
alv1home
Posts: 91
Joined: 24 Jun 2015 22:04

Re: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by alv1home »

Проверил!
Когда в интерфейсе expert меняю параметр 72 на номер программы (6-10) всё работает: программа проигрывается. Но когда в виртуальном устройстве (в скрипте) делаю zway.devices[zwaydeviceid].instances[0].Configuration.data[72].val.value = num (номер программы) программа не запускается, но параметр меняется. Подозреваю, надо ещё какую команду дать, типа 'применить'.
alv1home
Posts: 91
Joined: 24 Jun 2015 22:04

Re: Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441

Post by alv1home »

Ура! Заработало: надо вместо ".Configuration.data[72].val.value = num" запускать ".Configuration.Set(72,num)"
Post Reply