Как связать 2 датчика движения и 2-х канальный релейный выключатель без ПО и контроллера

Данный раздел предназначен для русскоязычных пользователей. Если вы владеете английским, рекомендуем также просмотреть общую ветку обсуждений на английском.
Post Reply
Sketch
Posts: 1
Joined: 22 Feb 2012 14:10

Как связать 2 датчика движения и 2-х канальный релейный выключатель без ПО и контроллера

Post by Sketch »

Прошу совета у знающего человека.
Дождался, наконец, оборудование и, в данный момент, пытаюсь разобраться, как связать устройства, так как я хочу.

Мое оборудование - 2 датчика движения Everspring SP103, 1 двухканальный выключатель Fibaro FGS221, AEON Labs Z-Stick Series 2 и ПО HomeSeer Pro (trial).

Задача была в следующем - по первому датчику должен срабатывать первый канал выключателя и зажигаться лампа 1, по второму - второй канал и зажигаться лампа 2. Через USB stick, вставленный в компьютер, и при помощи ПО HomeSeer Pro назначил ассоциации между датчиками движения и каналами выключателя. Все отлично, лампа 1 включается по первому датчику, лампа 2 по второму датчику. Выключаются лампы, соответственно, когда датчики не регистрируют движения.

Загвоздка в том, что я хочу, чтобы выключатель понимал датчики без использования компьютера, USB и ПО HomeSeer. Как только закрываю программу HomeSeer, железки перестают понимать друг друга вообще.

Между собой (без ПО) не связывал датчики и выключатель. Только датчик+USB стик, выключатель+USB стик и затем уже программой считывал из памяти USB стика информацию об устройствах..

Подскажите, пожалуйста, что делать? Хотя бы один-то датчик можно связать чтобы работало без компа, ПО и прочих контроллеров? Может как то можно экспортировать настройки из ПО в память выключателя? Может быть Z-Cloud это сумеет сделать?
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Вам нужны прямые ассоциации

Post by PoltoS »

Предлагаю краткий экскурс в Z-WaveСуществует три варианта настройки системы на базе Z-Wave:1) Полностью распределённая система настройками в каждом устройстве. Стик нужен только для комфортной настройки при помощи ПО и не участвует в работе логики системы. В это случае после отключения ПО (Z-Cloud/HomeSeer/...) весь функционал сохранится. [Однако мы всё же рекомендуем оставлять стик воткнутым в ПК, чтоб у него сохранилось питание и он был доступен, т.к. в большинстве случаев он выполняет роль SIS-контроллера].Плюсы такого подхода очевидны: надёжность и распределённость.Минусы тоже: в устройствах заложена весьма ограниченная логика работы, что не позволяет делать сложных связей (зависимость от времени, режима, других параметров сети и значений датчиков, ...).2) Вся логика идёт через ПО, т.е. через стик. Тогда все устройства отправляют события только на стик, который передаёт их в ПО. На основе этих событий ПО генерирует команды другим устройствам сети и отправляет их через стик.Плюсы: гибкость.Минусы: необходимо держать работающим ПО, единая точка отказа (по сути, логически это топология "звезда").3) Комбинированный. В данном варианте предлагается настраивать всё что можно напрямую (вариант 1), а более сложные ситуации прогонять через ПО (вариант 2).Плюсы: гибкость и надёжность (часть функций продолжит работать и без включенного ПО).Минусы: сложно настраивать, т.к. часть нужно прописывать в одном месте в ПО, а часть в другом. К сожалению пока в ПО нет возможности автоматически понимать, что можно сделать напрямую, и заливать это из единого места настройки автоматически (из-за того, что все устройства обладают разным функционалом и настройками).Именно комбинированный вариант мы используем сами и рекомендуем нашим клиентам.Теперь ближе к вопросу.По HomeSeer подсказать не можем, т.к. давно не использовали. А в Z-Cloud есть возможность очень просто настроить прямые ассоциации между устройствами:во вкладке Настройка устройств (Devices configuration) выберите в списке датчик движенияв разделе Ассоциаций (Associations) в рамку группы контролируемых устройств перетащите иконку вашего выключателявнизу правой части страницы нажмите Применить (Apply)разбудите датчик и убедитесь, что настройки обновились (изменится цвет названия выключателя в группе на чёрный)Теперь печальная новость: Everspring SP103 не может отправлять команды на отдельные каналы многоканального устройства. А может только на "нулевой" канал, который привязан к первому или обоим каналам реле (в зависимости от производителя и настроек реле). Таким образом, у Вас не получится использовать датчики движения для включения второго канала без промежуточного ПО! Или ставьте второе реле, или соглашайтесь на постоянно работающее ПО для второго канала (первый лучше настроить напрямую).
Armaggik
Posts: 1
Joined: 24 Mar 2012 16:21

Скажите, а это особенность

Post by Armaggik »

Скажите, а это особенность только Everspring SP103 или так у всех датчиков движения? Есть ли датчики движения, которые могут самостоятельно посылать сигнал на первый или второй канал реле?
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

К сожалению, пока нет датчиков, умеющих ...

Post by PoltoS »

посылать команды многоканальным устройствам. Но это не ограничение протокола, а особенность производителей. Мы работаем с Express Control над появлением этого функционала в их датчиках.
Post Reply