Термостаты Z-Wave.Me Floor Thermostat для электрического тёплого пола

Данный раздел предназначен для русскоязычных пользователей. Если вы владеете английским, рекомендуем также просмотреть общую ветку обсуждений на английском.
User avatar
PoltoS
Posts: 7565
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Это делается не через

Post by PoltoS »

Это делается не через параметры, а через специальный класс для термостатов (Thermostat SetPoint). Возможно, ZRC-100 его не поддерживает
shatalov
Posts: 5
Joined: 15 Sep 2013 22:16

Исключение

Post by shatalov »

Уважаемый PoltoS, Не могли бы Вы ответить на мой вопрос про исключение в vera? И еще.
Вы советовали выставить температуру 2ух режимов в z-cloud, а потом отвязать его и привязать к Vera. Но ведь во время исключения настройки сбрасываются в заводские?
binladin
Posts: 11
Joined: 19 Jun 2012 10:31

Поддерживает, температура

Post by binladin »

Поддерживает, температура выставляется через меню термостата, но не выше 32 градусов, другой вопрос что для экономичного режима способа не нашёл. Есть правда у этих термостатов в ZRC100 ещё два режима помимо Heat: Fnac и Sчегото-там... Для чего нужны пока не понял.
shatalov
Posts: 5
Joined: 15 Sep 2013 22:16

Исключение

Post by shatalov »

Загадка раскрыта. Термостат переходит в режим исключения, только если предварительно включена нагрузка ( теплый пол)