Версия сборки: v2.3.6
Версия SDK: 6.71.01
Версия Serial API: 05.22
UI версия 1.3.1
Время сборки 28-09-2017 15:16:35
После обновления прошивки контроллера по умолчанию включилась EU частота, все z-wave устройства определились не рабочими. Частоту переключил на RU, но два устройства отображаются иконками с восклицательным знаком. В тоже время устройства работают. Есть подозрение что это из за принудительного повтора интервью с этими устройствами(я пытался), после того как включилась частота EU. Неплохо бы разработчикам исправить сброс частоты после обновления прошивки контроллера.
Все устройства Fibaro FGS-213/FGS-223. Обновление затеял пытаясь решить проблему задержки включения фибаро реле.
Через пару дней после установки начались жуткие тормоза при переключении.
В данный момент доступа на объект нет. Интересует любая возможность исправить ситуацию дистанционно.
Или хотя бы понять что произошло и как решать проблему тормозов устройств. Ассоциаций нет. Статистике по доставке критических задержек нет. Устройства имеют по несколько рабочих маршрутов.
После обновления прошивки контроллера иконки некоторых устройств в виде восклицательного знака
После обновления прошивки контроллера иконки некоторых устройств в виде восклицательного знака
- Attachments
-
- соседи.png (16.16 KiB) Viewed 4403 times
-
- error.png (27.77 KiB) Viewed 4403 times
Re: После обновления прошивки контроллера иконки некоторых устройств в виде восклицательного знака
Отвечу себе сам.
Нужно зайти в Expert UI - Устройства - Статус и напротив нужного устройства нажать кнопку с кругом.
Взято отсюда https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f ... 8&start=10
Но проблема с тормозами при переключении осталась.
Буду благодарен подсказке куда копать.
Нужно зайти в Expert UI - Устройства - Статус и напротив нужного устройства нажать кнопку с кругом.
Взято отсюда https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f ... 8&start=10
Но проблема с тормозами при переключении осталась.
Буду благодарен подсказке куда копать.
Re: После обновления прошивки контроллера иконки некоторых устройств в виде восклицательного знака
Сохранение частоты в более новых прошивках уже сделали. Развиваемся
Про тормоза смотрите очередь пакетов и лог - в них будет понятно, что не так.
Про тормоза смотрите очередь пакетов и лог - в них будет понятно, что не так.