Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data

Данный раздел предназначен для русскоязычных пользователей. Если вы владеете английским, рекомендуем также просмотреть общую ветку обсуждений на английском.
Post Reply
unnamed777
Posts: 5
Joined: 07 Aug 2019 05:04

Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data

Post by unnamed777 » 12 Dec 2019 19:51

При включении/отключении реле и диммеров (выключателем, не через апи) не меняется информация о текущем значении в zway.devices[x].Basic.data.level. При этом в веб-интерфейсе виджет отображается верно, в Events тоже появляется запись об изменении состояния. Пытался прояснить логику работы с помощью п. 11.3.1 ZWayManual, но так и не понял - Data Object меняет своё состояние только если команды исходят от ZWay или же значения должны актуализироваться, например, при смене состояния реле выключателем?

User avatar
PoltoS
Posts: 5286
Joined: 26 Jan 2011 19:36

Re: Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data

Post by PoltoS » 13 Dec 2019 01:06

Должны. Ищите в zway.devices[x].SwitchBinary.data.level

unnamed777
Posts: 5
Joined: 07 Aug 2019 05:04

Re: Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data

Post by unnamed777 » 13 Dec 2019 12:20

А, надо к другому классу обращаться, оказывается. Я всё через Basic проверял. Спасибо.

Post Reply