Добрый день!
Есть устройство (Heltun силовое реле) которое может присылать различные уведомления (например при превышении температуры) в результате которых активируется двоичный датчик (Alarm Sensor Binary). Так, как уведомления присылаются только при превышении пороговых значений и не присылаются при восстановлении - Alarm остается включённым. Через полгода за которые было низкое напряжение, было высокое, было превышение температуры и пр. - все "алармы" горят.
Архитектура Z-Wave не обязывает производителей присылать обратные уведомления для отключения, следовательно это должен реализовывать пользовательский интерфейс.
Как мне отключить их вручную? Как это может сделать пользователь системы?
Ручное отключение Alarm
Re: Ручное отключение Alarm
В версии v4.0.0 уведомления теперь делятся на те, которые ожидают обратного статуса, и те, которые не ожидают. Вторые сменили тип с binarySensor на toogleButton. По умолчанию они теперь скрыты, но видны в журнале и автоматизации. Их всегда можно увидеть, поставив галку "показать скрытые"
Re: Ручное отключение Alarm
Спасибо!
А есть ли сейчас какая возможность отключить не дожидаясь 4.0.0?
А есть ли сейчас какая возможность отключить не дожидаясь 4.0.0?
Re: Ручное отключение Alarm
4.0.0 вышла уже. Даже cейчас быстрый фикс с 4.0.1 выйдет
Re: Ручное отключение Alarm
У меня Z-Wave.Me HUB - для него ничего не вышло - 3.2.3 последняя.
Re: Ручное отключение Alarm
Для него выйдет на следующей неделе скорее всего
Re: Ручное отключение Alarm
Еще вопрос: некоторые уведомления присылают значение - можно ли где-нибудь увидеть это значение, кроме как в Zniffer-е?
Heltun впал в System Failure - пришлось читать SDS13781 Z-Wave Command Class Specification и hex-калькулятор использовать, чтобы получить код ошибки. Совсем не user-friendly
Хотя проблема была важная: ошибка включения реле на термостате обогревателя...
Heltun впал в System Failure - пришлось читать SDS13781 Z-Wave Command Class Specification и hex-калькулятор использовать, чтобы получить код ошибки. Совсем не user-friendly
Хотя проблема была важная: ошибка включения реле на термостате обогревателя...
Re: Ручное отключение Alarm
В новой версии это уже есть
Re: Ручное отключение Alarm
Спасибо!
Что-то нужно будет сделать после обновления, чтобы старые уведомления преобразовались в новые?
Что-то нужно будет сделать после обновления, чтобы старые уведомления преобразовались в новые?
Re: Ручное отключение Alarm
По идее должно само, мы об этом позаботились