контроллер - VERA EDGE прошивка - 1.7.2139
Добавлял в качестве диммера (стартовый пример), он добавился и частота моргания светодиода менялась в зависимости от выставленного процента, все работало. Отсоединил от z-wave сети через unpair, устройство (диммер) удалилось. Залил скетч из примера с датчиком MH-Z19 СО2 (на самом деле пробовал разные скетчи), пробую добавить устройство в сеть, а он все равно определяется как диммер. Подскажите, желательно подробно, как правильно добавлять устройство в z-wave сеть, если меняется скетч. Очень большие планы на эту малышку, но сложность в освоении отталкивает
Добавление устройства с новым скетчем.
Re: Добавление устройства с новым скетчем.
Необходимо исключить Z-Uno, а потом включить заново. В Z-Wave нельзя менять без переисключения тип устройства. Надеюсь, поможет. Обратите внимание, что в Вере исключение не так-то просто сделать.
Если не сможете, попробуйте сбросить Z-Uno (см Device Reset)
Кстати, лучше в русскую ветку писать. Или здесь, но на английском
Если не сможете, попробуйте сбросить Z-Uno (см Device Reset)
Кстати, лучше в русскую ветку писать. Или здесь, но на английском