Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data
-
- Posts: 5
- Joined: 07 Aug 2019 05:04
Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data
При включении/отключении реле и диммеров (выключателем, не через апи) не меняется информация о текущем значении в zway.devices[x].Basic.data.level. При этом в веб-интерфейсе виджет отображается верно, в Events тоже появляется запись об изменении состояния. Пытался прояснить логику работы с помощью п. 11.3.1 ZWayManual, но так и не понял - Data Object меняет своё состояние только если команды исходят от ZWay или же значения должны актуализироваться, например, при смене состояния реле выключателем?
Re: Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data
Должны. Ищите в zway.devices[x].SwitchBinary.data.level
-
- Posts: 5
- Joined: 07 Aug 2019 05:04
Re: Неактуальные данные в zway.devices[x].Basic.data
А, надо к другому классу обращаться, оказывается. Я всё через Basic проверял. Спасибо.